[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: renmaster, Алекс-200  
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » сlinomat MTR2WP00 ([ok])
сlinomat MTR2WP00
VladoДата: Пятница, 21.Янв.2011, 08:06 | Сообщение # 1
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
Все началось с того,что пришла заявка ,что аппарат зависает на больших параметрах большого фокуса , стали делать диагностику выявили что уже на низких параметрах малого фокуса ничинаеться серьезный сбой пример: ставим 50кВ 100мА 0,5сек у нас получаеться при экспозиции 50кВ 300мА 0,5 сек ПРИМЕР 2 - 40кВ 50мА 0,25сек на выходе 40кВ 75мА 0,25сек ...идет завышение по току на всех контрольных точках все совпадает (сравнивали на другом аналогичном клиномате) вчера ползали по сервис меню думали найдем ошибку ничего не выявили...световая индикация на платах в норме...что может быть? СПАСИБО

Сообщение отредактировал Vlado - Пятница, 21.Янв.2011, 16:55
 
UnionArtДата: Пятница, 21.Янв.2011, 08:21 | Сообщение # 2
Участник
У вас сообщений: 60
UnionArt
OFFлайн
Российская Федерация

Samara
А на большом фокусе нормально?

В примерах значения из индикации или реально измерянный ток трубки

 
VladoДата: Пятница, 21.Янв.2011, 08:33 | Сообщение # 3
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
на большом фокусе тоже самое, в примерах все значения реальны замеры делали высокоточным тестером с памятью с разъема на генераторе (ток) ,время-УКРЭХ ,кВ- с контрольных точек на плате power box controller customer interface так же на этой плте делали замеры по току ,что с генерато что с платы отличий нет.
 
petroveechДата: Пятница, 21.Янв.2011, 18:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1071
Иженер
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Параметры зависания, от чего зависит, кв, мас, а, сек? Сколько лет работает аппарат? Пробовали перекалибровывать? Персонал работает на мас или на сек-ма? Проверте колечки помехозашитные (неделю убил а там вот).

При обращении пишите мыло сразу.

Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 21.Янв.2011, 21:49
 
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Vlado, если это возможно, немного подробнее о питающем устройстве.
 
renmasterДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:41 | Сообщение # 6
OFFлайн
Российская Федерация

Россия
явно напрашиваеться вопрос
Quote (petroveech)
Пробовали перекалибровывать?

случаем работ электриками непроводились? или еще что-то связанное с питанием на аппарат по силовой части...

параметры снимка по трехточечному варианту несовпадают, а на вариант при параметрах снимка КВ и МАСы аппарат как себя видет? масы отрабатывает?

 
MeditelДата: Суббота, 22.Янв.2011, 09:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
OFFлайн
Российская Федерация

ЦФО
Quote (Vlado)
аппарат зависает на больших параметрах большого фокуса ,

Срабатывает защита по току трубки, поскольку он значительно завышен.
 
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 09:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Quote (Meditel)
Срабатывает защита по току трубки, поскольку он значительно завышен.
Тогда следует начинать со схемы измерения анодного тока, точнее с масштаба преобразования мА в Вольты.
 
MeditelДата: Суббота, 22.Янв.2011, 10:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
OFFлайн
Российская Федерация

ЦФО
Не. тут просто надо попытаться откалибровать, как справедливо все писали выше. А причина зависания в завышенном токе.

Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 22.Янв.2011, 10:47
 
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 11:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Quote (Meditel)
надо попытаться откалибровать
Конечно, надо начинать с калибровки, поскольку операция эта самая простая, но при этом следует сознавать, что уход накальной характеристики на такую большую величину и сразу на двух фокусах - явление маловероятное.
Если действовать осторожно, дабы не спалить трубку, то я бы рекомендовал предварительно промерить фактические режимы при 40 кВ и 200 мА, а затем сделать кусочек калибровки - чтобы ток немного превысил 200 мА. После этого прервать калибровку и снова промерить фактические режимы. Если на калиброванном участке фактический ток близок к току уставки, то причина в уходе накальной характеристики и можно запускать калибровку по всему диапазону. Если расхождение фактического и накального токов сохранилось, то надо искать где "собака порылась".
Поскольку имя аппарата дано по типу штатива, подчёркиваю - всё вышесказанное относится к питающему устройству на базе канадского генератора "Магнум".
 
VladoДата: Суббота, 22.Янв.2011, 13:39 | Сообщение # 11
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
$IMAGE1$
6385562.jpg (125.1 Kb) · 9849503.jpg (133.5 Kb) · 0776954.jpg (71.6 Kb) · 8825591.jpg (112.6 Kb)


Сообщение отредактировал Vlado - Суббота, 22.Янв.2011, 13:40
 
VladoДата: Суббота, 22.Янв.2011, 14:39 | Сообщение # 12
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
а у данного аппарата есть функция калибровки в автоматическом режиме как у просканов? дело,в том что аппарат находиться далеко от города но с питанием проблем нет электрики кнему не прикосались. если я неошибаюсь преобразование идет с мат. платы а на какой точке его можно замерить, мерели как сказано выше на контрольных точках интерфейсных плат и ток с генератора...может есть какие то тонкости ?

Сообщение отредактировал Vlado - Суббота, 22.Янв.2011, 14:40
 
MeditelДата: Суббота, 22.Янв.2011, 14:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
OFFлайн
Российская Федерация

ЦФО
Ну вото теперпь стало все ясно, берем идею Алекс-200 и адаптируем ее к твоему питающему, для этого нужно:
Перевернуть ввер-ногами пульт управления ,снять крышку, переставить сервисный джампер в сервисный режим, как указано в документации( она в хранилище. не помню точно номер перемычки), включить аппарат и мы в сервисном режиме. Выбираем фокус и ток. Предлагаю 100 мА. 70 кВ встанет по умолчанию и ничего тут не поменять Делаем экспозицию. Аппарат должен показать , чего он намерел сам, в виде тока. Если ток слишком большой попытаться поменятьть ток накала, который зашит в виде кода. Если все не по схеме, предложенной в инструкции, чешим репу по поводу высоковольтного пробоя где-то?

Для нас нет информации: чего пишет апппарат при зависании: вероятно это клеточка кВ в инверсном режиме(белые цифры на ЧЕРНОМ фоне)

Сообщение отредактировал Meditel - Суббота, 22.Янв.2011, 16:53
 
MeditelДата: Суббота, 22.Янв.2011, 15:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
OFFлайн
Российская Федерация

ЦФО
В автоматическом режиме то что ты нарисовал в моих апппаратах не калибруется( врядли что-то поменялось, у меня аппараты 2006 года). Читай инструкцию по калибровке, готовься к командировке.
 
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 17:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Из картинок видно:
1. Питающее устройство на базе "Магнум"а.
2. Надстройка и пульт мне, к сожалению, не знакомы, поэтому Vlado, следуйте инструкциям Meditel.
В части измерений, мне кажется, Вы достаточно оснащены.
Quote (Vlado)
замеры делали высокоточным тестером с памятью с разъема на генераторе (ток) ,время-УКРЭХ ,кВ- с контрольных точек ...
Если есть УКРЭХ, то время и кВ легче контролировать с его помощью, не подключаясь к контрольным точкам плат. Контроль тока у вас отработан.
Если есть возможность, то захватите простейший осциллограф с памятью - иногда многое проясняет характер изменения мА или кВ в процессе снимка.
Quote (Meditel)
Читай инструкцию по калибровке
И успехов.
 
VladoДата: Четверг, 27.Янв.2011, 21:50 | Сообщение # 16
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
Всем зарание спасибо,завтра в командировку ..посмотрим ,что будет- бах бабах или все чики пуки....
 
VladoДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 10:30 | Сообщение # 17
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
Всем спасибо....аппарат заработал как надо.....калибровка прошла удачно....только интересно одно в режиме калибровки ток больше 300мА не поднимаеться...(нас это устроило так как лаборанты выше не работают, просто интересно) это так и должно быть???
 
renmasterДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 11:57 | Сообщение # 18
OFFлайн
Российская Федерация

Россия
Quote (Vlado)
только интересно одно в режиме калибровки ток больше 300мА не поднимаеться...

при формировании конфигурации - вкладке максимальных параметров скорей всего проставлены ограничения по мощности

[p.s.]а на каком фокусе большом или малом, по ним различие по току должны быть как при работе так и при калибровке [/p.s.]

 
VladoДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 18:24 | Сообщение # 19
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
ограничения по мощности в смысле всего аппарата или при калибровке
 
renmasterДата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 18:43 | Сообщение # 20
OFFлайн
Российская Федерация

Россия
вкладка Generator Limitis устанавливаеться мах мА и мах кВ, так же эти параметры зависят от техпараметров установленной рентгентрубки на аппарате.

[p.s.]для дальнейшей эксплуатации есть смысл ограничивать эти параметры, чтоб защитить аппарат от шаловливых ручек персонала и при работе в двух точечных параметров снимка питающие подбирает максимально возможный ток чтоб набрать выставленные МАСы за короткий промежуток времени при максимально разрешенном токе при выбранных кВ, а так ограничиваем максимальноразрешенные параметры и бережем трубу[/p.s.]

 
Алекс-200Дата: Воскресенье, 30.Янв.2011, 18:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1197
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Самара
Quote (Vlado)
в режиме калибровки ток больше 300мА не поднимаеться... это так и должно быть???
Так быть не должно, но может быть.
Не должно - маловероятно, что у вашей трубки макс. анодный ток большого фокуса 300 мА.
Может быть - при программировании параметров генератора сознательно ограничен макс. анодный ток. Из каких соображений это сделано можно только гадать, но аппарату и трубке это не вредит.
Для примера в приложении часть данных типового программирования генератора "Магнум". Данные трубки выводятся автоматом при выборе типа трубки в библиотеке, но могут корректироваться.
PS: Пока я писал renmaster всё объяснил.
_2003.doc (44.5 Kb)


Сообщение отредактировал Алекс-200 - Воскресенье, 30.Янв.2011, 19:10
 
VladoДата: Вторник, 08.Фев.2011, 18:15 | Сообщение # 22
Участник
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
OFFлайн
Российская Федерация

Perm
Всем спасибо,тема закрыта!
 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » сlinomat MTR2WP00 ([ok])
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
2. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
4. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
5. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
6. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
7. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
8. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
9. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
10. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
МастерБаку[581]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
РОМУЛ[120]
bektyish[118]
naves[117]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]