[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: YRA46  
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100 (Нужны моточные данные сгоревшего трансформатора)
Стерилизатор паровой ГК-100
sergeydewДата: Среда, 19.Сен.2012, 15:58 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 33
электромеханник
OFFлайн
Российская Федерация

Кваркено
Здравствуйте.
У меня сгорел трансформатор с 380 В на 220 и 24 В. Подскажите количество витков на первичной обмотке.
.

Стерилизатор паровой ГК-100 очень древний аппарат, в системе здравоохранения РФ давно подлежащий обязательному списанию - Вы его имели ввиду?
sergeydew, по инженерному уточните марку/модель стерилизатора.
 
bystronikДата: Среда, 19.Сен.2012, 21:59 | Сообщение # 2
Участник
У вас сообщений: 119
инженер
OFFлайн
Украина

Красный Луч
Здравствуйте, это тот аппарат, в котором клапана открывались методом "потяни за тросик"? Если это он, то у меня на него есть рабочий транс.
 
sergeydewДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:48 | Сообщение # 3
Стажер
У вас сообщений: 33
электромеханник
OFFлайн
Российская Федерация

Кваркено
спасибо, мне проще перемотать транс или схему переделать
 
МоторДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:35 | Сообщение # 4
Участник
У вас сообщений: 56
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Мытищи
Смотрел в паспорте - там данных нет, на самом трансе тоже ничего не написано. А разбирать его и считать витки, отматывая провод, мне как-то неохота! biggrin
 
YurkevichДата: Пятница, 21.Сен.2012, 15:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
"раз пошла такая пьянка" что заказать новый транс проблема, то можно подобрать что-нибудь из стандартных трансформаторов типа ТАН, ТПП. Сетевую - между фазой и средней точкой, напряжения 220 и 24 - соединяя вторчные. Ну и простейшее - трансы типа ТН3...с четырьмя обмотками по 6,3В. 220В - фаза и средняя точка
 
sergeydewДата: Суббота, 22.Сен.2012, 18:19 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 33
электромеханник
OFFлайн
Российская Федерация

Кваркено
А я и не говорю что это большая проблема: У меня 2 автоклава оба сгорели по вине коммунальных служб. Я один переделал следующим образом на обмотку 2-х реле я подал 220 фаза-ноль , в одном месте разоравл схему. и через простенький трансформатор подал 22 вольта на сигнализацию 24в на автоматику. всё работает отлично и вообще для данной модели это наверное идеальный вариант. но от меня требуют включение по заводской схеме - бюрократия. Я бы и сам посчитал количество витков - но первичка просто сплавилась. вот так.
 
Z-TexnikДата: Вторник, 02.Окт.2012, 19:24 | Сообщение # 7
Участник
У вас сообщений: 57
электромеханик
OFFлайн
Российская Федерация

Если можешь сосчитать витки вторичной обмотки значит сосчитаешь и первичную обмотку. Или намотай с десяток витков на железо и узнай каэфициэнт трансформации.
 
YurkevichДата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
Есть упрощенные "радиолюбительские" формулы расчета.
Меряются линейные размеры "железа" и определяется поперечное сечение центрального сердечника (по железу) -S (в кв.см.) Расчетная мощность трансформатора приблизительно = S^2. Число витков на вольт: (40-60)/S. 40 - при кратковременном режиме включения, 60 - при продолжительном. Определяется число витков для обмоток. Диаметр проводов выбирается по току (мощность известна, напряжение обмотки тоже)
 
ek16Дата: Среда, 03.Окт.2012, 11:54 | Сообщение # 9
Участник
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
OFFлайн
Российская Федерация

Тюмень
лучше все же трансформатор заменить, а не перематывать. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между обмотками, при этом используются проверенные изоляционные материалы с необходимыми характеристиками, выполняется влагозащита и качество изоляции проверяется (1,5-2 кВ, а между обмотками вообще до 4000В). В непромышленных условиях это выполнить трудно, а безопасность обеспечить нужно. Утечка+обрыв заземления=удар током.
Вместо ТБС2-0,1-У3 ИСП.1 380/5-22-220/24 можно использовать ОСМ1-0,1 У3 380/5-22-220/24.
Трансформаторы довольно распространенные, см. интернет.
 
АГИДата: Среда, 03.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 10
Техник
У вас сообщений: 382
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Quote (Yurkevich , Вчера))
(40-60)/S

Это для 220В.
Там транс на 380В (контроль фаз)
Quote (ek16 , Сегодня))
лучше все же трансформатор заменить, а не перематывать.

А почему? Качественно перемотанный транс не хуже заводского (тем более китайского).
Перематывал высоковольтный транс УРИ М2 проработал 6 лет до списания. Во как!
 
АГИДата: Среда, 03.Окт.2012, 12:43 | Сообщение # 11
Техник
У вас сообщений: 382
Инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Ставрополь
Попробуй так.
Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:

WI=50UI/S,

где WI - число витков обмотки; UI - напряжение на первичной обмотке В; S - сечение сердечника магнитопровода, см2.


Сообщение отредактировал АГИ - Среда, 03.Окт.2012, 12:44
 
YurkevichДата: Среда, 03.Окт.2012, 17:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
OFFлайн
Российская Федерация

выборг
АГИ. Число витков зависит от габаритной мощности трансформатора (определяется линейными размерами и параметрами магнитопровода) Для стандартного Ш железа мощность приблизительно равна квадрату от площади центрального сердечника. В ГК100 трансформатор имеет сечение сердечника около 12 кв.см. и мощность около 140 Вт. Число витков на вольт при этом получается 3,5-5 В зависимости от режима работы). Указанное у тебя "WI=50UI/S" 50 - для режима работы , когда время включенного состояния равно времени выключенного. Лучше выбирать около 60 ,
 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100 (Нужны моточные данные сгоревшего трансформатора)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
2. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
4. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
5. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
6. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
7. Сервисный мануал Sysm...[11.Янв.2024]
8. УЗТ 1.07Ф (схемы)[06.Дек.2023]
9. ПО для OEC 9800 9900 ...[04.Ноя.2023]
10. мануал[31.Авг.2023]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
МастерБаку[581]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
РОМУЛ[120]
bektyish[118]
naves[117]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]