KT Siemens Somatom Defeniton AS - Форум медтехников

Суббота, 27.Май.2017, 16:54
Medteh. info
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS

[ Новые сообщения форума · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Перевести эту страницу






Передовые технологии в области диагностических исследований становятся более доступными благодаря GE Healthcare
Передовые технологии в области диагностических исследований становятся более доступными благодаря GE Healthcare. В рамках программы официально восстановленного оборудования появилась возможность максимально выгодно приобрести инновационные ультразвуковые системы c функцией HD life — Voluson E6 и Voluson E8. В процессе восстановления ультразвуковое оборудование (служившее для демонстрации) подвергается чистке, ремонту, замене деталей, благодаря чему аппарат приобретает вид совершенно нового оборудования. Также производится установка новейшего программного обеспечения. После всех этапов обновления сертифицированные инженеры GE проводят тестирование и аттестацию восстановленного оборудования. GE Healtchcare Купив официально восстановленное оборудование GE Healtchcare, вы всегда можете рассчитывать на первоклассный сервис и оперативную техническую поддержку: обучение, ремонт, диагностика, замена запчастей. Вы можете подробно ознакомиться с технической характеристикой и подобрать необходимую для вас конфигурацию оборудования на сайте GE Healtchcare.

Страница 1 из 11
Модератор форума: GeorgySmith, KAMEROved_2 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » KT Siemens Somatom Defeniton AS (Перегрев)
KT Siemens Somatom Defeniton AS
silyaДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:02 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Добрый день, появилась проблема с данным КТ, при загрузке компьютер выдает сообщение о прекращении работы из-за перегрева через 1000 с.(фото). Вскрытие показало, что не запускается водяное охлаждение. При принудительном запуске насоса ( замкнули контактор К1 - фото), температура колеблется в пределах 26-28 С, но компьютер при загрузке все-равно выдает сообщение о перегреве. Также, появляется ошибка F12 на плате индикации температуры в блоке первичного и вторичного охлаждения. Внешний блок крутит вентиляторами во всю. Подскажите, на что обратить внимание?
2511124.jpg(119Kb) · 8836336.jpg(135Kb)


Сообщение отредактировал silya - Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:52
 
dunakanДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:25 | Сообщение # 2
Техник
У вас сообщений: 320
программист
На заявках
Российская Федерация

Ростов
А что у вас по давлению?
 
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:00 | Сообщение # 3
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Давление в выключенном состоянии на первичном контуре 2 бар, на вторичном, 1.2. В рабочем режиме увеличиваются на 0.5 бар.
 
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 354
инженер
На заявках
Российская Федерация

Воронеж
если на вторичном 1.2 бара на выходе, то это маловато.. долейте охлаждайки в контур... вентилятор внутри томографа работает (который обдувает внутренний теплообменник)?

вообще, какой у вас indoor unit?

0837727.jpg(210Kb)
 
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:49 | Сообщение # 5
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Вентилятор внутри томографа работает, wsc у нас судя по картинке правый.Вторичный контур заправляется водой?
 
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:05 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Дозаправили до 2 бар. Насос вторичного запускаться отказался и выдал ошибку вырубив один из автоматов. Спустили до 1.6 аппарат за пустился, но без изменений. Почему может не запускаться данный насос(фото). Температура в пределах нормы, но аппарат при этом выдаёт перегрев.
6242538.jpg(97Kb)
 
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 354
инженер
На заявках
Российская Федерация

Воронеж
снимите крышку и сфотайте WCS controller board N1, там светодиодные
индикаторы состояния

по заправке:

The nominal static water pressure for the Gantry-WCS water system (when gantry is switched off):
Primary circuit: 3bar (refill at mandatory at 2.2 bar)
Secondary circuit: 2bar ( refill at mandatory at 1.2 bar)

The W/A split cooling system may be filled only with a glycol/water mixture (40:60). For this purpose, use the supplied containers of cooling liquid.

With an optional flow heater, the mixture of glycol/water has to be 50:50. The delivery volume of the flow heater provides a container of pure glycol.
These containers have to be used to obtain a mixture with an antifreeze agent effective to -40° Celsius.

по ошибке:

F12 Warning “Temperature secondary - out of tolerance” Sensor B1

B1 Temperature sensor “Secondary water circuit - outlet” (supply side)

смотрим разъем 2X11 в electronic box

2X11 Temperatur sensors (B1 / B2 / B3) and pressure sensors (B5 / B7)
=> primary and secondary water circuit

если там ничего не отвалилось, проверяем цепь до датчика В1 и сам датчик..


Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 14.Сен.2015, 13:58
 
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 8
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
H1 мигает (норма)
H2 периодически, даже когда температура ниже 28 загорается на индикаторе появляется F12- temperature out of tolerance
H3 off
K4 on
K3 on
K1 on
K2 off
K5 on
K6 on
K7 on
E1-E8 on
8008666.jpg(209Kb)
 
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 354
инженер
На заявках
Российская Федерация

Воронеж
H2 / yellow OFF Warning indicator
OFF: No warnings from WCS control
ON: Warning condition from WCS control

т.е. WCS control что-то видит и ему не нравится, скорее всего температура B1, если разъем, цепь и сам датчик в норме, надо искать, почему температура растет, тут есть одна вещь:

K2 / green ON: Mixer valve at chiller is “closing” or “closed”
(3-way-valve actuator M12)

у тебя К2 - off, тут надо выяснить, при нормальной работе он должен гореть или погаснуть (ибо К1 - on), возможно копать этот трехходовый актуатор, здесь была уже тема с ним, полистай форум

и еще, осмотри сам indoor unit - никто там никакой вентиль не прикрутил?
 
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 354
инженер
На заявках
Российская Федерация

Воронеж
вот еще по проверке сенсора, правда от старой версии, но, думаю, датчики такие же

Water outlet temperature too high Determine water outlet temperature
Sensor fault, open circuit Check sensor B1;

check connector 2X11
B1= KTY81 (10°C = 1.8kOhm)

есть еще забава:

Cooling performance too high Check activation of hot gas bypass
valve (connector 2X10) M6

2X10 Power for cooling water regulator (M6) in refrigeration circuit

т.е. проверяем:
- датчик B1
- water regulator M6
- трехпозиционный актуатор (на гентри)

смотрите тему про перегрев Дефенишена


Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 14.Сен.2015, 14:45
 
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:40 | Сообщение # 11
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Спасибо за такой полный ответ) Эту тему нашёл утром, симптомы похожи. Как правильно проверить трёх ходовой кран? Проверили его чисто визуально на работоспособность- поворачивается. На датчике b1 сопротивление 1.9 кОм. У противоположного на первичном, такоеже сопротивление. Как я понимаю, М6 - и есть насос циркуляции воды? Извиняюсь за нубство, опыта в этом деле крайне мало.
 
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 354
инженер
На заявках
Российская Федерация

Воронеж
про кран я ничего не знаю, не сталкивался.. охлаждение вообще проблем не приносит, менял только вентиляторы. У меня два аппарата со старой WCS, причем они и между собой отличаются. М6 не насос, а какой-то клапан на рефрижераторе, проще по кабелю от разъема проследить. Откручивать его не рекомендую, учитывая, что там газ, но проверить его как-то надо - наличие управляющего напряжения и срабатывание. Завтра гляну в течение дня.

в общем, я ошибся, смотрел оказывается в старой версии, а в новой М6 это уже Power for primary pump (M6), а не клапан байпасса, сорри..


Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 15.Сен.2015, 10:49
 
dunakanДата: Четверг, 17.Сен.2015, 10:12 | Сообщение # 13
Техник
У вас сообщений: 320
программист
На заявках
Российская Федерация

Ростов
Приведите скрин из раздела @таблицы@ в сервисе, таблица T1
 
silyaДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 30
инженер
На заявках
Российская Федерация

Волгоград
Добрый день,все было до банальности просто, были перепутаны фазы А и С. Оказалось, незадолго до выхода из строя аппарата, местные электрики ,зачем-то, в щитке поменяли фазы местами . Компрессоры фреона работали, но в обратную сторону. Вернули все на место, температура нормализовалась. Всем спасибо.

Сообщение отредактировал silya - Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15
 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » KT Siemens Somatom Defeniton AS (Перегрев)
Страница 1 из 11
Поиск:



Оплата услуг с помощью WebMoney, RBK Money, Деньги@Mail.Ru, WebCreds и Яндекс.Деньги


Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
3. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
6. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
7. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
1. Newport e150 service ...[24.Май.2017]
2. DGM-130 документация[22.Май.2017]
3. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
4. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
5. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
6. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
7. Service manual for At...[02.Май.2017]
8. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. tema-art[27.Май.2017]
2. Ltabakar[26.Май.2017]
3. diegomar2004[26.Май.2017]
4. aktau_serega[26.Май.2017]
5. aksultanr[26.Май.2017]
6. Николай0703[26.Май.2017]
7. naur[26.Май.2017]
8. Omez[26.Май.2017]
9. Oksana25[26.Май.2017]
10. Test58[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]


Все виды текстовых услуг: копирайт, рерайт, магазин статей, наполнение сайтов, переводы, smo — Адвего





   

Вопросы по ремонту медицинской техники | Теоретические основы медицинского приборостроения | Информационный раздел | Информация о сайте | Хранилище файлов | Сертификаты и регистрационные удостоверения | Навигатор по сайту | Написать администратору





Copyright MyCorp © 2017