[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]



  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: GeorgySmith, KAMEROved_2  
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Avanto ф.Siemens. Проблема с криокомпрессором (При повышении давления криостате отключается криокомпрессор)
МРТ Avanto ф.Siemens. Проблема с криокомпрессором
SolarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 13:11 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Здравствуйте!
Криокомпрессор отключается не при понижении давления, а при повышении! Посоветуйте, пожалуйста, куда копать...

Компрессор Sumitomo F-70.
С давлением, циркуляцией и температурой проблем нет. Адсорбер свежий.

Отключается с сообщением
"DB25 Conf. 2 ERR" при повышении давления в криостате выше 15,5 psi.
Перезагрузка MSUP не помогает. Ошибки MSUP не выявляются.

Помогает переключение в 1 режим, компрессор запускается. После снижения давления до 15,4 psi 2 режим включается без ошибок.

Раньше проблема проявлялась только после остановки чиллера на ремонт.
Сейчас то же происходит при исследованиях, при
проведении нескольких диффузий (dvi) подряд - тоже повышается давление до 15,5 psi и встает компрессор (уровень гелия сейчас 67%, и давление растет быстрее).

При диагностике повышал давление хитером, компрессор точно так же встает с ошибкой.

Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]


Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 01.Апр.2021, 13:17
 
SolarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 20:59 | Сообщение # 2
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Ошибка на компрессоре

Лог ошибок

MSUP Status

MSUP через RS232

Магнит
8788213.jpg (209.9 Kb) · 0098443.jpg (99.2 Kb) · 6144467.jpg (106.5 Kb) · 7573930.jpg (162.0 Kb) · 4720741.jpg (64.7 Kb)


Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 01.Апр.2021, 21:44
 
OdysseyДата: Пятница, 02.Апр.2021, 13:43 | Сообщение # 3
Стажер
У вас сообщений: 35
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

г.Томск
Первое, что я бы проверил, так это питание компрессора (все три фазы непосредственно на компрессоре).
Была точно такая же проблема (за небольшим исключением - происходила спонтанно) и дело оказалось в отгоревшей фазе в разъеме питающего кабеля (дефект обжимки в разъеме).
В итоге в сам компрессор заходила просевшая фаза (но не отсутствующая!!!). При этом никаких ошибок по питанию не было.
Как это связано с давлением в криостате не знаю, могу лишь пофантазировать, что система пытается сбросить компрессор, когда давление зашкаливать (хотя в документации такое поведение не указано) и компрессор не может обработать эту внешнюю команду из-за сбоя в мозгах.

Идея о проверке электролитов в мозгах компрессора, которую высказали коллеги в другой ветке этой проблемы, также не лишена смысла т.к. это болячка у F70 (не скажу за все ревизии этого девайса, но китайские кондеры посредственного качества туда точно ставили!).
Правда проявляется немного по другому - зависание ПО (не реагирует на команды, информация на дисплее зависает, белиберда на экране и т.д.).
Возможно имеются еще какие-либо признаки этого, но лично мне попадались только эти.

3629091.jpg (84.3 Kb) · 9205484.jpg (96.3 Kb)


Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 02.Апр.2021, 13:51
 
SolarДата: Пятница, 02.Апр.2021, 14:21 | Сообщение # 4
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Odyssey, спасибо за ответ. Питание компрессора посмотрел - в норме.
Внутренности компрессора проверяли, вроде все хорошо.
Да и ПО компрессора работает четко, придраться не к чему.

А вот по каким конкретно критериям исправный компрессор может выдавать это сообщение об ошибке?
Нигде не могу найти информацию.
Может, подскажете?

9497534.jpg (25.6 Kb)


Сообщение отредактировал Solar - Пятница, 02.Апр.2021, 14:24
 
KVIДата: Пятница, 02.Апр.2021, 15:19 | Сообщение # 5
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация

Елец
37-я страница мануала.
F-70_Operating_.pdf (908.6 Kb)


-=Vladimir=-
 
SolarДата: Пятница, 02.Апр.2021, 16:30 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
KVI, спасибо за ответ, этот мануал я уже смотрел.

Там, конечно, все правильно написано: "Кабель не соответствует положению переключателя" - поэтому ошибка.
Но у меня то есть ошибка, то ее нет. Значит, то "соответствует", то "не соответствует".
Поэтому я ищу причину - что конкретно стало не так, если компрессор два-три раза пытается завестись, а потом выдет "DB-25 Config 2 ERR"

На каком пине несоответствие? И какое конкретно? Вот в чем вопрос...
9475276.jpg (81.5 Kb)
 
KVIДата: Суббота, 03.Апр.2021, 10:51 | Сообщение # 7
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация

Елец
Solar, судя по твоей картинке - внешнее управление компрессором это две верхние оптопары. Верхняя (6 пин) дистанционное включение. Вторая сверху (5 пин) перезагрузка (сброс). Повесь на эти пины внешние светодиоды (естественно с балластными резисторам для 24 в) для отслеживания статуса.
Magnet pressure switch при превышении давления размыкается или замыкается? По схеме , для работы компрессора вся цепь от 6 пина должна быть замкнута в конце концов на 24 пин (общий) - тогда светодиод верхней оптопары сработает.


-=Vladimir=-
 
SolarДата: Суббота, 03.Апр.2021, 12:25 | Сообщение # 8
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
KVI, совершенно правильно, при размыкании 6 пина должна происходить дистанционная остановка компрессора. И просто появляться сообщение об этом ("OFF").
А тут почему-то появляется ошибка.

Pressure switch должен размыкаться при ПОНИЖЕНИИ давления в криостате ниже +0,2 psi относительно атмосферы. Это, по сути, предохранитель, чтобы вовремя остановить компрессор и не насосать воздух в криостат.
Он вот здесь находится, в Pressure Control Unit:


Проблема, похоже, именно в этом Pressure switch. При дальнейшем повышении давления в нем, вероятно, ухудшается контакт (не так, чтоб оптопара погасла, а чтобы чуть "помаргивала"). Если есть такая "светомузыка", компрессор вполне может ее квалифицировать как ошибку разъема. Но просто глазом через внешние светодиоды такое надежно не определишь.
Поэтому и интересуюсь: по какому именно алгоритму компрессор определяет ошибку DB25? Эту информацию я пока что не нашел.
1154964.jpg (320.5 Kb)


Сообщение отредактировал Solar - Суббота, 03.Апр.2021, 12:50
 
OdysseyДата: Суббота, 03.Апр.2021, 13:52 | Сообщение # 9
Стажер
У вас сообщений: 35
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

г.Томск
Цитата Solar ()
А вот по каким конкретно критериям исправный компрессор может выдавать это сообщение об ошибке?

Тут два предположения.

1) Исходя из документации на компрессор, запрещено переключать режимы, не переключив Main Power Switch в OFF положение.
В противном случае вероятна потеря управления и некорректная индикация.
Возможно, что режим в какой-то момент переключается самопроизвольно.
Но это предположение, все-таки, подразумевает неисправность на стороне компрессора.

2) Питание +24В, которое компрессор выдает через 25-ый пин дли питания оптопар в ABX, мониторится на коллекторах ключей своих оптопар (пины 14, 21, 23) для проверки целостности цепи.
Например, если контроллер компрессора не генерирует ошибку "Gas Temp Error", то в случае целостности подключения MREF к ABX на 21-ом пине должно присутствовать напряжение +24 (т.е через диод оптопары в ABX). Если напряжение отсутствует - ошибка конфигурации.

Кстати, в документации на Avanto ошибка в иллюстрации "Figure 206 F-70 Compressor Remote Control Diagram" - уровни состояния ошибки (0VDC/24VDC) ровно противоположны документации на F70.

Цитата Solar ()
Пробовал запустить с замкнутым low pressure switch (вдруг дурит?) - результат тот же.
Цитата Solar ()
Если есть такая "светомузыка", компрессор вполне может ее квалифицировать как ошибку разъема.
Насколько я понимаю, ваш эксперимент исключает дребезг LPS.
Если этот эксперимент был направлен только на попытку запуска компрессора (т.е. после возникновения ошибки), то стоит попробовать поработать с замкнутыми контактами прессостата до достижения давления в криостате, когда появляется ошибка.


Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 03.Апр.2021, 14:20
 
KVIДата: Суббота, 03.Апр.2021, 14:41 | Сообщение # 10
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация

Елец
И всё-таки для начала я бы заменил электролиты на плате управления Ф-70. Компрессор древний, давно уже не выпускается. А конденсаторы по питанию для них типовуха.

-=Vladimir=-
 
SolarДата: Суббота, 03.Апр.2021, 17:17 | Сообщение # 11
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Цитата Odyssey ()
стоит попробовать поработать с замкнутыми контактами прессостата до достижения давления в криостате, когда появляется ошибка

Вот именно это я сегодня и сделал - замкнул контакты прессостата. Несколько дней поработаем так (прогноз погоды обещает 740-750 мм рт ст, так что не страшно). По крайней мере будет ясность - или он, или все остальное.
 
SolarДата: Суббота, 03.Апр.2021, 17:29 | Сообщение # 12
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Цитата KVI ()
А конденсаторы по питанию для них типовуха.
Уж очень четкая зависимость: компрессор вырубается только во время диффузии. И никогда ночью. Все-таки от высохших конденсаторов ожидаешь более случайного распределения происшествий.

Но я держу это на заметке. И если окажется, что виноват не прессостат, будем смотреть дальше.
 
KVIДата: Суббота, 03.Апр.2021, 23:32 | Сообщение # 13
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация

Елец
Цитата Solar ()
Уж очень четкая зависимость: компрессор вырубается только во время диффузии

Вполне объяснимо. Диффузия это наиболее энергетически нагруженный протокол. Соответственно и просадка в питающей сети 3х380В.
А в криокомпрессоре плата контроллера питается от обычного трансформатора с линейными стабилизаторами 78х. При просадке входного напряжения и дохлых конденсаторах фильтров на плате может проц и сбоить. Кстати, а перемычки в компрессоре на какое напряжение выставлены? И какое реально в сети?


-=Vladimir=-
 
OdysseyДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 06:53 | Сообщение # 14
Стажер
У вас сообщений: 35
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

г.Томск
Цитата KVI ()
При просадке входного напряжения и дохлых конденсаторах фильтров на плате может проц и сбоить.
Цитата Solar ()
При диагностике повышал давление хитером, компрессор точно так же встает с ошибкой.
 
SolarДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 09:07 | Сообщение # 15
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Цитата KVI ()
Диффузия это наиболее энергетически нагруженный протокол. Соответственно и просадка в питающей сети 3х380В.

Да, тоже об этом думал. Бесперебойник такой на время взять затруднительно... Потому и с хитером экспериментировал.

Перемычки в компрессоре тоже проверял, и напряжение в сети глянул - соответствует.

Сегодня ночером при замкнутом прессостате 20 раз подряд прогнал диффузию - без замечаний.
Теперь дам врачам поработать денька три.

Чтобы не насосать воздух в криостат, прессостат должен сработать примерно при 780 мм рт. ст.
Кто будет делать так же, следите за погодой!
 
KVIДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 13:48 | Сообщение # 16
Техник
У вас сообщений: 396
МРТ
OFFлайн
Российская Федерация

Елец
Solar, кстати, ещё одна мысль пришла в голову - диффузия ещё и наиболее вибрационно нагруженный протокол. Датчик давления закреплен на бочке?

-=Vladimir=-
 
OdysseyДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 15:58 | Сообщение # 17
Стажер
У вас сообщений: 35
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

г.Томск
Цитата KVI ()
Компрессор древний, давно уже не выпускается.
У нас стоит F70 2020-ого года выпуска.
Вот Leybold Coolpak 6000 - это древность, а F70 еще выпускают.

Цитата KVI ()
Кстати, ещё одна мысль пришла в голову - диффузия ещё и наиболее вибрационно нагруженный протокол. Датчик давления закреплен на бочке?
Но ведь эксперимент с хитером исключает вибрации ...
 
SolarДата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 16:45 | Сообщение # 18
Стажер
У вас сообщений: 47
инженер
OFFлайн
Российская Федерация

Kazan
Да, думал насчет вибрации (как и насчет колебаний напряжения питания). Разъемы все пересмотрел на криостате и т.д.

И да - в том числе ради исключения влияния вибрации стал экспериментировать с хитером.

Сегодня, кстати, компрессор работает без сбоев, так что появилась надежда, что неисправность локализована.

Как менять-то этот прессостат?
В первый раз сталкиваюсь...
Если есть у кого опыт, или информация - поделитесь, пожалуйста.


Сообщение отредактировал Solar - Воскресенье, 04.Апр.2021, 18:18
 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Avanto ф.Siemens. Проблема с криокомпрессором (При повышении давления криостате отключается криокомпрессор)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
3. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
4. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
5. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
МастерБаку[581]
Yulana34[177]
Serg74[160]
Dimitrius[129]
РОМУЛ[120]
bektyish[118]
naves[117]
madmac[116]
Алекс-200[114]
генаf[112]