Увеличенный расход гелия - Форум медтехников

Суббота, 19.Окт.2019, 20:29
Medteh. info
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS

[ Новые сообщения форума · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Перевести эту страницу






  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: GeorgySmith, KAMEROved_2  
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Увеличенный расход гелия (Siemens Magnetom Symphony 1.5T)
Увеличенный расход гелия
renomixДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 08:59 | Сообщение # 1
Стажер
У вас сообщений: 11
инженер
На заявках
Российская Федерация

Москва
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с изменившимся расходом гелия?! Он увеличился вдвое.
В течение года расход составлял от 7,3-8,3 % в месяц. То есть в день примерно 0,2-0,3.
Сейчас за последнюю неделю расход составил примерно 0,5-0,6 день.
На холодной голове протечек нет, каких-то других видимых протечек гелия нет, но..

1) в течение года руководство никак не хочет ремонтировать криокомпрессор, там есть "подкапывания" из разъемов под воду (water outlet, inlet...)
давление в криокомпрессоре на уровне 20 стабильно, отключений никаких нет
2) чиллер в работе, вентиляторы понижают температуру до 8.5 начиная с ее повышения до 15. Тоже сбоев никаких не наблюдается, работает стабильно
3) есть проблема с протоком gradient coil, уровень всего 2-4 литра ( я понимаю, что не норма...)

Учитывая вышеописанные проблемы, прошу поделиться мнением, что могло произойти, почему резко изменился расход, если он был стабилен в течение года, несмотря на все описанные проблемы? Где, что можно посмотреть еще на наличие протечки или может есть какие-то другие причины?!

Заранее всем спасибо за уделенное время!
 
fred1Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 17:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 439
инженер BeckmanCoulter, Siemens MRT
На заявках
Российская Федерация

Анапа
Проверить затяжку гаек "Баффл" заливной горловины , и горловины для поднятия поля.
ну и нужно видеть температуру из сервисного экрана. Визуально все в порядке, а cold head подыхает ...
 
renomixДата: Вторник, 08.Окт.2019, 11:35 | Сообщение # 3
Стажер
У вас сообщений: 11
инженер
На заявках
Российская Федерация

Москва
С затяжкой гаек все в порядке. Температура Shield Temp из сервисного меню от 70 до 85 К. по большей части в районе 80 К.
 
OdysseyДата: Вторник, 08.Окт.2019, 13:17 | Сообщение # 4
Стажер
У вас сообщений: 11
инженер
На заявках
Российская Федерация

г.Томск
Цитата renomix ()
Температура Shield Temp из сервисного меню от 70 до 85 К. по большей части в районе 80 К
Это много. Дело идет к замене диплейсера и перепускного клапана в холодной голове.
Голова сильно "долбит"? В идеале - цикающий звук почти без вибрации по корпусу.
Когда перепускной клапан и дисплейсер изнашиваются - идет ощутимая на слух вибрация от каждого цикла их работы.
Кроме замены - решения нет.
Для уменьшения расхода жидкого гелия до ремонта головы - можно снизить нагрузку на аппарат (меньше энергоемких программ, больше паузы между пациентами и пр.).

P.S. Какой модели гелиевый компрессор? Абсорбер меняется в срок?


Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 08.Окт.2019, 20:09
 
renomixДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 09:45 | Сообщение # 5
Стажер
У вас сообщений: 11
инженер
На заявках
Российская Федерация

Москва
Насчет звука нареканий в принципе нет. "Чавкает" стабильно и монотонно. Вибраций не ощущается.
Насчет снижения нагрузки это утопия. Руководство, наоборот, еще больше хотят исследований в день. Хотя в среднем проходит около 25 в день.
Фактически под нагрузкой аппарат около 12-14 часов в день в ежедневном режиме без остановок в течение 1,5 лет.
Компрессор Coolpak 6000. Если я правильно понимаю, то он должен работать около 20-25 тыс часов. На текущий момент, если верить документации, то около 15 тыс часов наработка
(точно не могу сказать, работаю в организации меньшее время).

Я хочу понять, может ли увеличенный расход быть связан с тем, что подтекают водяные трубки на криокомпресооре и требует промывки контур, так как проток не в норме.
Просто с головой вроде как порядок, по крайней мере и сами заправщики так уверяют. Что вроде все в норме с головой.
 
OdysseyДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 12:36 | Сообщение # 6
Стажер
У вас сообщений: 11
инженер
На заявках
Российская Федерация

г.Томск
Цитата renomix ()
Если я правильно понимаю, то он должен работать около 20-25 тыс часов.
Общее количество часов наработки на отказ в документации отсутствует, во всяком случае я этого не видел. Но 25 тыс. часов, а это примерно 3 года - маловато для промышленного оборудования nea
Как минимум один факт в подтверждение этого - производитель рекомендует замену адсорбера производить каждые 18 000 часов или каждые два года (смотря какое события настанет первым). Так что ресурс у гелиевого компрессора довольно внушительный. Мы, например, усердно работаем по 16-17 часов в день 356 дней в году на протяжении 10 лет - только меняем адсорберы в срок и все ок.
Кстати, счетчик у гелиевого компрессора начинает считать заново, при достижении нескольких десятков тысяч часов (к сожалению, не помню точно сколько). Так что не известно, сколько уже оборотов сделал его "одометр". Поэтому, если нет информации об общем количестве часов наработки и дате замены адсорбера - самое время менять. В противном случае - выход из строя головы и загрязнение гелиевых линий - обеспечены.

Цитата renomix ()
Я хочу понять, может ли увеличенный расход быть связан с тем, что подтекают водяные трубки на криокомпресооре и требует промывки контур, так как проток не в норме.
Подтекать они могут сколько угодно и не оказывать никакого влияния на работоспособность криосистемы, главное, чтобы держались в приемлемых рамках температура ОЖ и поток через гелиевый компрессор.
Вы упоминали про проблемы только с потоком через градиентную катушку, а это вторичный контур охлаждения. Гелиевый охлаждается от первичного контура!
Температура ОЖ первички, насколько я понимаю, от 8,5 до 15 (кстати, 15 - это также многовато, так как системе сложнее сделать 20 градусов во вторичке при резких выбросах тепла. Должно быть не более 11. Если прыгает выше под нагрузкой - разбираться с климатикой.) Поток через гелиевый отдельно не мониторится, но при необходимости его можно замерить вручную.
Требования производителя таковы: 5...25 град. ОЖ при 5...10 л/мин. Если это требование выполняется, то причина не в ОЖ.
Кроме того, в компрессоре есть два термостата, которые отключат устройство, если параметры ОЖ выйдут за рамки.

Цитата renomix ()
Просто с головой вроде как порядок...
Если температура от 70 до 85 К - то явно уже не в порядке. Гелиевый компрессор стабильно качает, на давление и температуры не жалуется, остальное дело за холодной головой.
Если адсорберу сто лет в обед и он уже не удерживает пары масла, то все эти пары уже замерзли в голове, как минимум снизив ее эффективность.

Цитата renomix ()
по крайней мере и сами заправщики так уверяют. Что вроде все в норме с головой.
Ну как именно они это сделали?
Посмотрели на дисплейсер и газовые каналы головы сквозь металл?
Об этом можно судить только косвенно по совокупности факторов, среди которых температуры криошилдов, время наработки головы, давление нагнетания гелиевого компрессора, время наработки адсорбера, стабильность потока и температура ОЖ компрессора и пр.

P.S. А есть данные по температурам всех точек криощитов и давлению в криостате?


Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 14.Окт.2019, 13:55
 
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Увеличенный расход гелия (Siemens Magnetom Symphony 1.5T)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Оплата услуг с помощью WebMoney, RBK Money, Деньги@Mail.Ru, WebCreds и Яндекс.Деньги


Статистика Форума
Последние обновления тем: Новые файлы хранилища: Новые участники: Top10 участников:
1. Аспиратор стоматологи...[bektyish (19.Окт.2019)]
2. Программный комплекс ...[bespalnik72 (19.Окт.2019)]
3. ПО AGFA NX[BOSS_497 (19.Окт.2019)]
4. Предлагаю инструкции ...[manunia051 (19.Окт.2019)]
5. УЗИ Sonix SP[info_man (19.Окт.2019)]
6. Аудиометр АА222 Inter...[techniks (19.Окт.2019)]
7. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Wictor (19.Окт.2019)]
8. Dentz Sirescope СХ SC...[Marko08 (19.Окт.2019)]
9. Маммографический аппа...[юджин (19.Окт.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. xenonov[19.Окт.2019]
2. Lula[18.Окт.2019]
3. Vidmalex[18.Окт.2019]
4. regg36[18.Окт.2019]
5. Vitaliy1989[18.Окт.2019]
6. maksimus0512[18.Окт.2019]
7. max22[18.Окт.2019]
8. mayak1[18.Окт.2019]
9. microbe[17.Окт.2019]
10. BOSS_497[17.Окт.2019]
МастерБаку[520]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
генаf[112]
РОМУЛ[111]
madmac[107]
naves[107]
astra[99]
andruka[90]


Все виды текстовых услуг: копирайт, рерайт, магазин статей, наполнение сайтов, переводы, smo — Адвего





   

Вопросы по ремонту медицинской техники | Теоретические основы медицинского приборостроения | Информационный раздел | Информация о сайте | Хранилище файлов | Сертификаты и регистрационные удостоверения | Навигатор по сайту | Написать администратору





Copyright MyCorp © 2008 - 2019